1級土木施工管理技士 過去問
平成25年度 択一式
問36 (学科試験(旧制度) 問36)
問題文
トンネルの山岳工法における切羽安定対策工の選定に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
1級土木施工管理技士試験 平成25年度 択一式 問36(学科試験(旧制度) 問36) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
トンネルの山岳工法における切羽安定対策工の選定に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 鏡面安定対策工は、最初に鏡ボルトで対処可能か判断し、安定性が確保できない場合は鏡吹付けコンクリートの併用を検討する。
- 天端安定対策工は、最初にフォアポーリングで対処可能か判断し、ボルト間地山の抜け落ちなどが発生する場合は、一般に注入式フォアポーリングの採用により地山改良が必要となる。
- 脚部安定対策工は、最初に脚部の皿板の見直しなどに加え脚部吹付け厚の増加で対処可能か判断し、効果が得られない場合はウイングリブ付き鋼アーチ支保工などを選定する。
- 湧水対策工は、最初に水抜きボーリングで対処可能か判断し、水抜きボーリングで対処が難しいと判断される場合は、水抜き坑、ウェルポイント、ディープウェルを選定する。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
誤っているものは「鏡面安定対策工は、最初に鏡ボルトで対処可能か判断し、安定性が確保できない場合は鏡吹付けコンクリートの併用を検討する。」です。
誤り。
鏡面安定対策工は、安定性が確保できる土砂や軟岩の場合でも鏡吹付けコンクリートを用いることができます。
設問の通り。
天端安定対策工は、掘削前にボルト・鉄筋・単管パイプなどを切羽天端前方に向けて挿入し地山を拘束するフォアポーリングで対処可能か判断し、ボルト間地山の抜け落ちなどが発生する場合は、一般に注入式フォアポーリングの採用により地山改良が必要となります。またフォアポーリングの打設角度はできるだけ小さい角度が望ましい。
設問の通り。
脚部安定対策工は、上半鋼アーチ支保工と吹付けコンクリートの脚部支持地盤の強度が不足し、変形が生じるような場合に用いて、最初に脚部の皿板の見直しなどに加え脚部吹付け厚の増加で対処可能か判断し、効果が得られない場合はウイングリブ付き鋼アーチ支保工などを選定します。
設問の通り。
湧水対策工は、最初に水抜きボーリングで対処可能か判断し、水抜きボーリングで対処が難しいと判断される場合は、水抜き坑、ウェルポイント、ディープウェル等による地下水位を低下させる工法を選定します。
参考になった数49
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
参考になった数33
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
トンネル掘削時の安定対策は、まず簡易な方法から検討し、
効果が不十分な場合により強力な対策工を選定する段階的なアプローチが基本です。
誤り
鏡面安定対策工では、まず鏡吹付けコンクリートで対応を検討し、
それだけでは不十分な場合に鏡ボルトの併用を検討するのが一般的な順序です。
正しい
天井部分の安定化では、まずフォアポーリングで対応を検討し、
ボルト間の地山が落ちる危険がある場合は、
注入式フォアポーリングで地盤を改良して強化します。
正しい
支保工の足元の安定化では、まず皿板の改良や吹付け厚の増加で対応を検討し、
効果が不十分な場合は、ウイングリブ付き鋼アーチ支保工を選定します。
正しい
湧水対策では、まず水抜きボーリングで対応を検討し、
それでは不十分な場合は、各種排水工法を選定します。
切羽、天端、脚部、湧水それぞれの問題に応じて、
適切な工法を組み合わせることで安全な掘削が可能です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問35)へ
平成25年度 択一式 問題一覧
次の問題(問37)へ