1級土木施工管理技士 過去問
平成25年度 択一式
問39 (学科試験(旧制度) 問39)
問題文
水中コンクリートに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
1級土木施工管理技士試験 平成25年度 択一式 問39(学科試験(旧制度) 問39) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
水中コンクリートに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 一般の水中コンクリートでは、材料分離を少なくするために、粘性の高い配合にする必要があり、適切な混和剤を使用するとともに細骨材率を適度に大きくする必要がある。
- 水中コンクリートの打込みは、打ち上がりの表面をなるべく水平に保ちながら所定の高さ又は水面上に達するまで、連続して打ち込まなければならない。
- 水中コンクリートの打込みは、セメントが水で洗い流されないように、一般に重要な構造物には底開き箱や底開き袋を用いて行う。
- 水中コンクリートの打込みは、水と接触する部分のコンクリートの材料分離を極力少なくするため、打込み中はトレミー及びポンプの先端を固定しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
一般の水中コンクリートでは、材料分離を少なくするために、粘性の高い配合にする必要があり、水中不分離性の混和剤を使用するとともに細骨材率を適度に大きくする必要があります。
2、設問の通り。
水中コンクリートの打込みは、打ち上がりの表面をなるべく水平に保ちながら所定の高さ又は水面上に達するまで、連続して打ち込まなければならない。やむを得ず打込みを中断する場合は、レイタンスを完全に除去する必要があります。
3、誤り。
水中コンクリートの打込みは、セメントが水で洗い流されないように、トレミーやコンクリートポンプを用いて行います。一般に重要な構造物には用いてはなりません。
4、設問の通り。
水中コンクリートの打込みは、水と接触する部分のコンクリートの材料分離を極力少なくするため、打込み中はトレミー及びポンプの先端を固定するか、十分な重量を持たせなければなりません。
参考になった数60
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
参考になった数42
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
水中コンクリートでは、材料分離防止が最重要課題です。
正しい
水中コンクリートでは、
水の中でセメントや砂が分離しないよう、粘り気の強い配合にします。
正しい
水中コンクリートは、表面をできるだけ水平に保ちながら、
目標の高さまで途中で止めずに連続して打ち込みます。
途中で止めると品質が悪くなるため、一気に施工することが重要です。
誤り
重要な構造物では、底開き箱や底開き袋ではなく、
トレミー管やコンクリートポンプなどのより精密な方法を使います。
底開き方式は簡易な工事に使われる方法です。
正しい
水中コンクリート打込み中は、トレミー管やポンプの先端を固定します。
水中という特殊環境での施工には、陸上とは異なる専門的な技術と細心の注意が必要です。
参考になった数7
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問38)へ
平成25年度 択一式 問題一覧
次の問題(問40)へ