1級土木施工管理技士 過去問
平成30年度 択一式
問31 (問題A(土木一般・専門土木・法規) 問31)
問題文
排水性舗装に使用するポーラスアスファルト混合物の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
1級土木施工管理技士試験 平成30年度 択一式 問31(問題A(土木一般・専門土木・法規) 問31) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
排水性舗装に使用するポーラスアスファルト混合物の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- タックコートは、舗設するポーラスアスファルト混合物層とその下層との接着をよくするために、原則としてゴム入りアスファルト乳剤を使用する。
- 敷均しは、通常のアスファルト舗装の場合と同様に行うが、温度の低下が通常の混合物よりも早いためできるだけ速やかに行う。
- 初転圧及び二次転圧は、ロードローラを用いた締固めにより所定の締固め度を確保する。
- 仕上げ転圧には、表面のきめを整えて、混合物の飛散を防止する効果を期待して、振動ローラを使用する。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
1→設問通りです。
タックコートは、舗設するポーラスアスファルト混合物層とその下層との接着をよくするために、原則としてゴム入りアスファルト乳剤(PKR-T)を使用します。
2→設問通りです。
ポーラスアスファルト混合物は、敷均しは通常のアスファルト舗装の場合と
同様に行うが、温度低下が通常の混合物よりも早いので、できるだけ速やかに行います。
3→設問通りです。
初転圧及び二次転圧は、ロードローラを使用して締固めを行い、
所定の締固め度を確保します。
4→誤りです。
ポーラスアスファルトの仕上げ転圧には、振動ローラではなく、
タイヤローラ等を使用します。
参考になった数41
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
参考になった数22
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
排水性舗装に使用する「ポーラスアスファルト混合物」の施工に関する問題です。
これにより、路面の雨水を路肩の排水構造物などに速やかに排水することができます。
同時に雨の日の水はねやスモーキング現象の抑制につながります。
1.適当です。
本分の通りタックコートは、原則として「ゴム入りアスファルト乳剤を使用」
します。
2.適当です。
本文の通り、「温度の低下が通常の混合物よりも早い」ためできるだけ
速やかに行います。
3.適当です。
初転圧及び二次転圧は、「ロードローラ」を用います。
4.適当ではありません。
仕上げ転圧には、「振動ローラは使用しません。」
表面のきめを整えて、混合物の飛散を防止する効果を期待するならば、
「タイヤローラ」等を使用します。
参考になった数15
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問30)へ
平成30年度 択一式 問題一覧
次の問題(問32)へ