1級土木施工管理技士 過去問
令和8年度
問20 (土工・コンクリート・基礎工 問15)
問題文
各種土留め工の特徴に関する記述のうち、適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
1級土木施工管理技士試験 令和8年度 問20(土工・コンクリート・基礎工 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
各種土留め工の特徴に関する記述のうち、適当なものはどれか。
- 自立式土留めは、掘削側の地盤の抵抗によって土留め壁を支持する工法で、土留め壁の変形が小さく、掘削面内に支保工がないために掘削は容易である。
- 切梁式土留めは、切梁、腹起し等の支保工と掘削側の地盤の抵抗によって土留め壁を支持する工法で、掘削面積が広い場合、支保工が増える。
- アンカー式土留めは、土留めアンカーの定着のみで土留め壁を支持する工法で、掘削周辺にアンカーの打設が可能な敷地が必要である。
- 控え杭タイロッド式土留めは、控え杭と土留め壁をタイロッドでつなげ、これと地盤の抵抗により土留め壁を支持する工法で、軟弱で深い地盤の掘削に適する。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
土留め工とは、地盤を掘削するときに、周囲の土が崩れたり、地盤が変形したりするのを防ぐための工法です。
土留め工には、自立式、切梁式、アンカー式、控え杭タイロッド式などがあり、それぞれ土留め壁を支える仕組みが異なります。
不適切です。
自立式土留めは、土留め壁自体の強さと、掘削側の地盤の抵抗力を利用して土留め壁を支える工法です。
切梁やアンカーなどの支保工を設けないため、掘削する場所に障害物が少なく、作業を進めやすいという特徴があります。
しかし、土留め壁を補助的に支える支保工がないため、土留め壁の変形は大きくなりやすいという欠点があります。
そのため、一般に比較的良質な地盤で、掘削深さが浅い場合に適しています。
適切です。
切梁式土留めは、土留め壁の内側に切梁や腹起しなどの支保工を設置して、土留め壁を支える工法です。
切梁とは、向かい合う土留め壁の間に設置し、土留め壁が内側に倒れないように支える部材のことです。
腹起しとは、土留め壁に沿って水平方向に設置し、土留め壁にかかる土の圧力を切梁に伝える部材のことです。
この工法では、切梁や腹起しなどの支保工と、掘削側の地盤の抵抗力によって土留め壁を安定させます。
また、掘削面積が広くなると、支える必要がある範囲も広くなるため、切梁や腹起しなどの支保工が増える傾向があります。
ただし、支保工が掘削する場所の内部に設置されるため、掘削機械の移動や作業の妨げになる場合があります。
不適切です。
アンカー式土留めは、土留め壁の背後にアンカーを設置し、周囲の地盤の抵抗力を利用して土留め壁を支える工法です。
アンカーとは、地中の安定した地盤に固定し、土留め壁を引っ張って支える部材のことです。
アンカー式土留めでは、アンカーの引張力だけでなく、掘削側の地盤の抵抗力も利用して土留め壁を支えます。
そのため、「土留めアンカーの定着のみで」という部分が間違っています。
また、アンカーを設置するには、掘削範囲の周辺にアンカーを打設できる空間と、十分な強さを持つ定着地盤が必要です。
掘削する場所の内部に切梁を設けないため、掘削作業を進めやすいという利点があります。
不適切です。
控え杭タイロッド式土留めは、土留め壁の背後に控え杭を設置し、タイロッドという鋼製の棒などで土留め壁とつなぐ工法です。
控え杭とタイロッドによって土留め壁を引っ張って支え、地盤の抵抗力と合わせて安定させます。
この工法は、一般に比較的良質な地盤で、掘削深さが浅い場合に適しています。
軟弱地盤では、控え杭や土留め壁を支える地盤の抵抗力が十分に得られない場合があります。
また、深い掘削では土留め壁に作用する土の圧力が大きくなるため、適用が難しくなります。
したがって、「軟弱で深い地盤の掘削に適する」という部分が間違っています。
なお、控え杭とタイロッドを設置するためには、掘削範囲の背後に十分な敷地が必要です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
令和8年度 問題一覧
次の問題(問21)へ