1級土木施工管理技士試験 平成29年度 択一式 問15(選択問題 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 数段の切ばりがある場合は、掘削に伴って設置済みの切ばりに軸力が増加しボルトに緩みが生じることがあるため、必要に応じ増締めを行う。
- 腹起し材の継手部は、弱点となりやすいため、継手位置は応力的に余裕のある切ばりや火打ちの支点から遠い位置に設けるものとする。
- 切ばりを撤去する際は、土留め壁に作用している荷重を鋼材や松丸太などを用いて本体構造物に受け替えるなどして、土留め壁の変形を防止する。
- 切ばりは、一般に圧縮部材として設計されているため、圧縮応力以外の応力が作用しないように、腹起しと垂直にかつ密着して取り付ける。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.誤りです。継手位置は応力的に余裕のある切ばりや火打ちの支点から「近い位置」に設けるものとします。
3.設問の通りです。応力の掛かり方が変わる場合がありますので、対策をとらないと、土留壁の崩壊につながる可能性があります。
4.設問の通りです。垂直、水平継材を用いて、切ばり固定点間隔を小さくし、座屈に対する安全性を高めます。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
1→設問通りです。
複数段の切梁を設置すると、掘削時に設置済みの切梁に軸力が増加して、
ボルトに緩みが生じることがあります。
設置済みの切梁のボルトは、必要に応じ増締めを行います。
2→誤りです。
腹起し材の継手部は、切ばりや火打ちの支点から近い位置に設けます。
3→設問通りです。
切ばりを撤去する際は、土留め壁の変形を防止するため、
鋼材や松丸太などを用いて受け替えて埋戻しを行います。
4→設問通りです。
切ばりは、圧縮部材として設計されているため、
圧縮応力以外の応力を作用させてはなりません。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
適当でないのは「腹起し材の継手部は、弱点となりやすいため、継手位置は応力的に余裕のある切ばりや火打ちの支点から遠い位置に設けるものとする。」です。
腹起しの継手(つなぎ目)は弱くなりやすいので、力が大きく出やすい場所は避け、支点に近い位置にするのが基本です。
この記述は適切です。
掘る深さが増えると土留めにかかる力が変わり、すでに入っている切ばり(切梁)の軸力が増えることがあります。その結果、ボルトがわずかに動いて緩むことがあるため、状況に応じて点検と増締めを行います。
この記述が適当ではありません。
腹起しは土留め壁からの力を受け、切ばりなどの支点で支えられます。一般に、支点から離れた“中間”ほど曲がり(曲げ)が大きくなりやすく、そこに弱くなりやすい継手を置くのは不利です。したがって、継手位置は支点に近い位置が基本になります
この記述は適切です。
切ばりを外すと、土留め壁を押している力の受け先が急に変わって壁が動くおそれがあります。そこで、鋼材や角材などで本体構造物へ受け替えを行い、土留め壁の変形を抑えます。
この記述は適切です。
切ばりは基本的に押される力(圧縮)で働く部材です。斜めに付いたり、すき間がある状態だと、押す力以外の無理な力(曲げなど)が出やすくなり、座屈(ぐにゃっと折れる)などの原因になります。そのため、腹起しに垂直で密着させて取り付けます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する