1級土木施工管理技士 過去問
平成27年度 択一式
問64 ((旧)平成25年〜27年度 問64)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技士試験 平成27年度 択一式 問64((旧)平成25年〜27年度 問64) (訂正依頼・報告はこちら)

下図は、ボックスカルバートの配筋図を示したものである。この図における配筋に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
問題文の画像
  • 頂版の主鉄筋は、径16mmの異形棒鋼である。
  • 頂版の下面主鉄筋の間隔は、ボックスカルバート軸直角方向に250mmで配置されている。
  • 側壁の外面主鉄筋の間隔は、ボックスカルバート軸直角方向に250mmで配置されている。
  • 側壁の内面主鉄筋は、径13mmの異形棒鋼である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ボックスカルバートの配筋図についての問題です。

選択肢1. 頂版の主鉄筋は、径16mmの異形棒鋼である。

設問のとおりです。

「主鉄筋」には軸方向鉄筋、横方向鉄筋などが該当します。

水圧、土圧に対する曲げモーメントを持つ鉄筋とイメージしましょう。

選択肢2. 頂版の下面主鉄筋の間隔は、ボックスカルバート軸直角方向に250mmで配置されている。

誤りです。

頂版の下面の主鉄筋は125mm(8*125)で配置されています。

選択肢3. 側壁の外面主鉄筋の間隔は、ボックスカルバート軸直角方向に250mmで配置されている。

設問のとおりです。

選択肢4. 側壁の内面主鉄筋は、径13mmの異形棒鋼である。

設問のとおりです。

異形棒鋼(いけいぼうこう)は、丸棒の表面に凹凸がついたものです。

参考になった数10

02

1→設問通りです。

頂版の主鉄筋は、径16mmの異形棒鋼です。

2→誤りです。

頂版の下面主鉄筋の間隔は、125㎜間隔でD16の鉄筋が配置されています。

3→設問通りです。

側壁の外面主鉄筋の間隔は、ボックスカルバート軸直角方向に250mmで配置されています。

4→設問通りです。

側壁の内面主鉄筋は、径13mmの異形棒鋼です。

参考になった数4

03

配筋図を読み解く必要があります。

選択肢1. 頂版の主鉄筋は、径16mmの異形棒鋼である。

正しい

 

頂版の図面より、径16mmであることが分かります。

選択肢2. 頂版の下面主鉄筋の間隔は、ボックスカルバート軸直角方向に250mmで配置されている。

誤り

 

頂版の下面の主鉄筋は125mm(8本×125mmピッチ)です。

選択肢3. 側壁の外面主鉄筋の間隔は、ボックスカルバート軸直角方向に250mmで配置されている。

正しい

 

側壁図面のとおりです。

選択肢4. 側壁の内面主鉄筋は、径13mmの異形棒鋼である。

正しい

 

側壁図面のとおりです。

まとめ

焦らずに読み解く事が必要です。図面には必ず記載されています。

参考になった数0