1級土木施工管理技士 過去問
平成28年度 択一式
問9 (選択問題 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級土木施工管理技士試験 平成28年度 択一式 問9(選択問題 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 暑中コンクリートでは、運搬中のスランプの低下、連行空気量の減少などの危険性があるため、コンクリートの打込み温度をできるだけ低くする。
- 暑中コンクリートでは、コールドジョイントの発生防止のため、減水剤、AE減水剤及び流動化剤については標準形のものを用いる。
- 暑中コンクリートでは、練混ぜ後できるだけ早い時間に行わなくてはならないことから練混ぜ開始から打ち終わるまで1.5時間以内に行う。
- 暑中コンクリートでは、練上がり温度が10℃上昇する場合、所要のスランプを得るために単位水量が2~5%増加する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2. 誤りです。暑中コンクリートでは、コールドジョイントの発生防止のため、減水剤、AE減水剤及び流動化剤については遅延型のものを用います。標準型の部分が誤りです。
3.設問のとおりです。気温が25度以上の場合は1.5時間、25度以下の場合は2時間以内に練り混ぜから打ち込みまでを完了します。
4. 設問のとおりです。所要のワーカビリティーを得るための単位水量と練上り温度には一定の関係があります。「10℃で単位水量2~5%増加」は暗記しましょう。
参考になった数42
この解説の修正を提案する
02
「暑中コンクリート」に関する問題です。
対して「寒中コンクリート」の問題も出題されることもありますので注意してください。
1.適当です。
「コンクリートの打ち込み温度をできるだけ低くする」がポイントです。
2.適当ではありません
「暑中コンクリート」→外気温が高く、急速に乾燥しやすいので
本文のようなコールドジョイントや収縮ひび割れが発生しやすいので
減水剤、AE剤に関しては「遅延型」を原則用います。
3.適当です。
本文の通りです。
4.適当です。
本文の通りです。
「練上がり温度10℃上昇→単位水量2~5%UP」がポイントです。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
03
暑中コンクリート施工は、高温による水分蒸発とセメント水和促進に対する対策が重要です。
正しい
暑中コンクリートは高温により水の蒸発やセメント水和が進むため、
スランプ低下や空気量減少が起こります。打込み温度を低くすることは大切です。
誤り
暑中コンクリートでのコールドジョイント防止には、
「標準形」ではなく「遅延型」の減水剤やAE減水剤、流動化剤を使用する必要があります。
高温で凝結を遅延させないための配慮です。
正しい
暑中では高温によりコンクリートが急速に硬化するため、
練混ぜから打ち終わるまで1.5時間以内という短時間での施工が必須です。
正しい
練上がり温度が10℃上昇すると、水の蒸発量が増え、
所要のスランプ確保のため単位水量は2~5%程度増加させる必要があります。
打込み温度の低下、速硬型混和剤の使用、
短時間での練混ぜから打設完了、単位水量の増加など、多角的な対応が必要です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
平成28年度 択一式 問題一覧
次の問題(問10)へ