1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問20 (問題A ユニットb 問15)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問20(問題A ユニットb 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

各種土留め工の特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 控え杭タイロッド式土留めは、背面地盤中に控え杭を設置し、土留め壁とタイロッドでつなげる工法で、掘削周辺に控え杭及びタイロッドを設置するための敷地が必要となる。
  • アンカー式土留めは、掘削周辺地盤中に定着させた土留めアンカーと掘削側の地盤の抵抗により土留め壁を支持する工法で、掘削周辺に地下埋設物があると適用は困難である。
  • 切梁り式土留めは、支保工と掘削側の地盤の抵抗によって土留め壁を支持する工法で、現場状況に応じた支保工の数、配置等の変更は可能である。
  • 自立式土留めは、主として掘削側の地盤の抵抗により土留め壁を支持する工法で、支保工がないため土留め壁の変形は小さく、軟弱地盤や深い掘削に適用できる。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

適当でないのは、自立式土留めについて「支保工がないため変形は小さく、軟弱地盤や深い掘削に適用できる」としている記述です。
自立式土留めは支保工がないため、むしろ土留め壁の変形が大きくなりやすく、深掘りや軟弱地盤には向きません。

選択肢1. 控え杭タイロッド式土留めは、背面地盤中に控え杭を設置し、土留め壁とタイロッドでつなげる工法で、掘削周辺に控え杭及びタイロッドを設置するための敷地が必要となる。

控え杭タイロッド式土留めは、掘削の外側(背面地盤側)に控え杭を打ち込み、土留め壁とタイロッドで連結して支える工法です。
この構造にするためには、

控え杭を設置するためのスペース・タイロッドを通すためのスペース

が掘削の周囲に必要になります。

したがって、「控え杭やタイロッドを設置するための敷地が必要になる」という説明は妥当です。

選択肢2. アンカー式土留めは、掘削周辺地盤中に定着させた土留めアンカーと掘削側の地盤の抵抗により土留め壁を支持する工法で、掘削周辺に地下埋設物があると適用は困難である。

アンカー式土留めは、地盤中に打ち込んだアンカー(グラウンドアンカー)で土留め壁を引っ張って支える工法です。
アンカーは周辺地盤の抵抗を利用して力を伝えるため、

・周辺地盤に十分な強度があること

・アンカーを打ち込む空間に障害物が少ないこと

が条件になります。

そのため、掘削周辺に地下埋設物(上下水道管、電線管、既存構造物など)が多い場合、アンカーを通せず適用が難しくなるという説明は適切です。

選択肢3. 切梁り式土留めは、支保工と掘削側の地盤の抵抗によって土留め壁を支持する工法で、現場状況に応じた支保工の数、配置等の変更は可能である。

切梁式土留めは、土留め壁同士を鉄骨などの切梁(水平材)で押し合うようにして支える工法です。
この工法では、掘削の深さや幅、周辺の状況(重機の出入り、作業スペースなど)に応じて、切梁の段数や位置・太さを変更して計画することがよくあります。

記述にある「支保工の数、配置等を現場状況に応じて変更できる」という内容は、切梁式土留めの特徴と合っています。

選択肢4. 自立式土留めは、主として掘削側の地盤の抵抗により土留め壁を支持する工法で、支保工がないため土留め壁の変形は小さく、軟弱地盤や深い掘削に適用できる。

自立式土留めは、切梁やアンカーなどの支保工を設けず、土留め壁自体の剛性と地盤の抵抗で持たせる工法です。
しかし、この工法には次のような特徴があります。

・支保工がない分、土留め壁の変形が大きくなりやすい

・壁の根入れや地盤条件に強く依存するため、深い掘削や軟弱地盤にはあまり適さない

ところが選択肢では、

「支保工がないため土留め壁の変形は小さい」「軟弱地盤や深い掘削に適用できる」

と説明しています。これは、実際の性質と真逆の内容になっています。
したがって、この記述が適当でないものに当たります。

まとめ

土留め工法の選択は、地盤条件・周辺の敷地条件・掘削の深さによって変わります。
それぞれの工法の「支え方の仕組み」と「適した条件」をセットで覚えておくと、類似問題にも対応しやすくなります。

参考になった数81

02

各種土留め工の四つの記述から、ひとつだけ実際の性質と真逆になっているものを選ぶ問題ですね。

土留め工は支え方の組合せ(支保工の有無、地盤抵抗のかかり方)と、それぞれが必要とする現場条件をセットで覚えると判定が早くなります。

四肢の内容は、控え杭タイロッド、アンカー、切梁、自立、と工法ごとの代表的な特徴を並べているので、ひとつずつ実際の性質と突き合わせていきます。

選択肢1. 控え杭タイロッド式土留めは、背面地盤中に控え杭を設置し、土留め壁とタイロッドでつなげる工法で、掘削周辺に控え杭及びタイロッドを設置するための敷地が必要となる。

控え杭タイロッド式は、掘削の背面側に控え杭を打ち、土留め壁との間をタイロッドでつないで引留めることで安定を確保する工法です。

そのため、控え杭を打設するスペースと、タイロッドを通すための地盤の空き空間が掘削の周囲に確保できないと成立しないので、市街地のような敷地が窮屈な現場には向きません。

記述の内容は土留めの教科書的整理と一致していて、適当な内容です。

選択肢2. アンカー式土留めは、掘削周辺地盤中に定着させた土留めアンカーと掘削側の地盤の抵抗により土留め壁を支持する工法で、掘削周辺に地下埋設物があると適用は困難である。

アンカー式は、地盤中に打ち込んだグラウンドアンカーの定着力と、掘削側の地盤抵抗で土留め壁を支持する工法です。

アンカーは斜め下方に向けて施工していくので、その範囲に上下水道や電線管・既存構造物などの地下埋設物が混み合っていると、アンカーを通すことができずに採用が難しくなります。

記述の方針はアンカー式の適用条件の常識的な書き方で、適当な内容です。

選択肢3. 切梁り式土留めは、支保工と掘削側の地盤の抵抗によって土留め壁を支持する工法で、現場状況に応じた支保工の数、配置等の変更は可能である。

切梁式は、対向する土留め壁同士を水平方向の切梁で押し合わせて支える工法で、これと掘削側の根入れ部の地盤抵抗を組合せて壁を支持しています。

切梁の段数や間隔は、掘削の深さや幅、必要な機械の通行帯、地盤条件などに合わせて柔軟に変えられるので、現場ごとの調整がきく工法といえます。

記述の中身はその柔軟性をそのまま書いた説明で、適当な内容に当たります。

選択肢4. 自立式土留めは、主として掘削側の地盤の抵抗により土留め壁を支持する工法で、支保工がないため土留め壁の変形は小さく、軟弱地盤や深い掘削に適用できる。

自立式は、根入れ部の地盤抵抗と土留め壁自体の曲げ剛性だけで土圧に抗する工法で、切梁やアンカーといった支保工を一切持たないのが特徴です。

支えがない分、壁頭側の変形(横たわみ)が大きくなりがちで、軟弱な地盤や掘削深さが深い現場では、変形量や安定計算上の余裕が一気に厳しくなります。

そのため、自立式は浅い掘削や良質な地盤に限定されるのが一般的で、深掘りや軟弱地盤の現場でこの形式を採用するのは原則として外れます。

記述では「変形は小さく、軟弱地盤や深い掘削に適用できる」と書かれていますが、これは自立式の性格と真逆の表現になっているため、適当でない選択肢に当たります。

まとめ

土留め工は、支え方によって「支保工あり(切梁・アンカー・控え杭タイロッド)」と「支保工なし(自立)」に分かれ、後者は変形と適用範囲の制約が大きい、というのが基本の構図です。

本問のように「支保工なしなのに変形が小さい」「軟弱地盤や深掘りでも使える」という記述が出てきたら、形式と性質の対応が崩れているサインなので、その時点で適当でない側に振り分ければ判定の手数も少なくて済みますね。

各工法の長所と短所を一度表で整理しておくと、似たような工法選定の問題が出てきても安定して取りに行けます。

参考になった数11