1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問96 (施工管理法(応用能力) 問10)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問96(施工管理法(応用能力) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

埋設物ならびに架空線に近接して行う工事の安全管理に関する下記の①〜④の4つの記述のうち、適当なもののみを全てあげている組合せは次のうちどれか。

①  発注者又は施工者は、試掘等によって埋設物を確認した場合においては、その位置や周辺地質の状況等の情報を労働基準監督署及び埋設物の管理者に報告しなければならない。
②  明り掘削で露出したガス管のつり防護等の作業には、作業を指揮する者を指名し、その者の直接指揮のもと当該作業を行わなければならない。
③  架空線等上空施設に近接して工事を行う場合は、必要に応じてその管理者に施工方法の確認や立会いを求める。
④  架空線の近接箇所で建設機械のブーム操作やダンプトラックのダンプアップを行う場合は、防護カバーや看板の設置、立入禁止区域の設定を行う。
  • ①②
  • ③④
  • ①②④
  • ②③④

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

②③④の組合せが適切です。
埋設物や架空線に近い場所での工事では、危険な作業には指揮者を付けること管理者と連絡・立会いを行うこと立入禁止や防護カバーなどで感電・接触事故を防ぐことが大切です。①だけが内容として不適切です。

 

①の記述について

埋設物(ガス管・水道管・通信ケーブルなど)を試掘で確認した場合に重要なのは、
  位置や深さ、周辺地盤の状態を把握すること
  その情報を施工者・下請け業者・現場作業員で共有すること
  必要に応じて埋設物の管理者(ガス会社・水道局など)と調整すること
 です。
しかし、埋設物の確認のたびに労働基準監督署に報告する義務はありません。

したがって、①は労働基準監督署への報告義務を書いている点が不適当です。

 

②の記述について

露出したガス管は、ぶつけたり、たわませたりすると漏えいや爆発の危険があります。
このような危険性の高い作業では、
  作業手順を理解した責任者(作業指揮者)を決めること
  その指揮者が合図や手順を統一し、安全確認をしながら作業を進めること
 が求められます。

そのため、②の内容は適切な安全管理の考え方です。

 

③の記述について

架空線には、電力会社の高圧・低圧線、通信会社の通信ケーブルなどが含まれます。
近接して工事を行うと、接触・感電・断線などの事故の危険があります。
そのため、
  事前に管理者に連絡し、工事方法や安全距離の確認を行うこと
  必要に応じて管理者の立会いのもとで作業すること
は、実務上も安全管理上も重要です。

よって、③は妥当な記述です。

 

④の記述について

ブームやダンプ荷台が上に伸びる作業は、架空線への接触事故につながりやすく、とても危険です。
そのため、
  架空線に防護カバーを設置する(管理者と調整して実施)
  架空線付近に注意喚起の看板を設置する
  ブームが近づき過ぎないように立入禁止区域や進入禁止ラインを設定する
といった対策が有効です。

このような対策を行うという④の内容は、典型的な安全措置として適切です。

参考になった数100

02

適切な記述は②③④です。埋設物や架空線が近接した工事では、破損・接触による重大事故を防止するための確実な安全管理が求められます。各対策の実施主体・手続き・具体的方法を正確に理解することが重要です。

選択肢1. ①②

記述①は適当ではありません。試掘等によって埋設物を確認した場合、その位置(平面・深さ)や周辺地質の状況等の情報を、埋設物の管理者等に報告しなければなりません。労働基準監督署は労働災害の防止・監督を所管する機関であり、埋設物確認後に労働基準監督署へ報告する義務はありません。埋設物に関しては以下についても気を付ける必要があるので覚えておくようにしましょう。

・工事において埋設物が予想される場合、その埋設物の管理者に確認したうえで、必要に応じて試掘により位置を確認する。

・埋設物の近傍を掘削する場合は、周囲の埋設物に破損を与えないよう、原則として人力掘削とする。

・試掘によって埋設物を確認したときは、その位置等を記録し保管する。

選択肢2. ③④

記述②は適当です。露出したガス管の周辺作業では、指揮者を指名して直接指揮のもとで作業を行うことが求められます。労働安全衛生規則第362条に「埋設物等による危険の防止」について定められています。明り掘削の作業により、ガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物が損壊し、労働者に危険が及ぶおそれのあるときは、これらを移設するか、つり防護・受け防護等の措置を講じなければなりません。またその上、ガス導管の防護の作業については、作業指揮者を指名し、その者の直接の指揮のもとに当該作業を行わせなければならないと規定されています。「移設が困難な場合に防護を行う」ということ、「ガス導管に限って作業指揮者の直接指揮が義務」という2点を覚えておきましょう。

選択肢3. ①②④

記述③は適当です。架空線等の上空施設に近接して工事を行う場合は必要に応じてその管理者に施工方法の確認や立会いを求めることが大切です。架空線には電力線、電話線、電車線等があり、電圧や離隔距離の判断には管理者の専門的知見が不可欠です。防護管(絶縁用防護具)の取付けは、電力会社等の管理者に依頼して行うのが原則です。

 

選択肢4. ②③④

記述④は適当です。建設機械のブーム操作やダンプトラックのダンプアップは作業を行うために通常より高さを要します。架空電線等が付近にある場合、接触・感電災害の危険が高いため、以下のような措置を必要に応じて事前に講じます。

「防護カバー(絶縁用防護具)の設置」

「架空線の位置明示看板・標識の設置」

「立入禁止区域の設定」

「監視人の配置」

「機械の旋回・ブーム上げ量の制限」

まとめ

埋設物・架空線対策は管理者への連絡と現場での確認が基本であることを覚えておきましょう。埋設物に対する防護の範囲や内容も、管理者へ相談の上決定していくことが適切です。

参考になった数0