1級土木施工管理技士 過去問
令和8年度
問41 (専門土木 問21)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技士試験 令和8年度 問41(専門土木 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

トンネルの山岳工法における覆工コンクリートに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 覆工コンクリートの打込みは、原則として、トンネル掘削後に地山の内空変位が収束する前に行う。
  • 覆工コンクリートの締固めは、コンクリートのワーカビリティーが低下しないうちに、上層と下層が一体となるように行う。
  • 覆工コンクリートの型枠の取外しは、打ち込んだコンクリートが自重等に耐えられる強度に達した後に行う。
  • 覆工コンクリートの養生は、硬化に必要な温度及び湿度を保ち、有害な作用の影響を受けないよう適切な期間にわたり行う。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

山岳工法における覆工コンクリートとは、トンネルの内側を覆うように施工するコンクリートのことです。

選択肢1. 覆工コンクリートの打込みは、原則として、トンネル掘削後に地山の内空変位が収束する前に行う。

不適切です。

山岳工法では、トンネルを掘削すると、それまで地山を支えていた土や岩石が取り除かれるため、周囲の地山がトンネルの内側に向かって変形することがあります。

この変形が続いている状態で覆工コンクリートを打ち込むと、地山の動きによってコンクリートに大きな力が加わるおそれがあります。

その結果、覆工コンクリートにひび割れや変形が生じ、耐久性が低下する場合があります。

そのため、トンネルの掘削後は、地山の変位を計測し、変形がほぼ落ち着いていることを確認してから覆工コンクリートを施工することが基本です。

ただし、地山の状態や設計条件によっては、変位の収束前に覆工コンクリートを施工する場合もあります。

選択肢2. 覆工コンクリートの締固めは、コンクリートのワーカビリティーが低下しないうちに、上層と下層が一体となるように行う。

適切です。

コンクリートの締固めとは、打ち込んだコンクリートに振動などを与えて、内部の余分な空気を取り除き、密実な状態にする作業です。

密実とは、コンクリートの内部に余分なすき間が少なく、材料が十分に詰まっている状態のことです。

また、ワーカビリティーとは、コンクリートの運搬、打込み、締固めなどの作業のしやすさを表す性質です。

コンクリートは、時間が経過すると次第に硬くなり、ワーカビリティーが低下します。

そのため、十分な締固めができるうちに作業を行う必要があります。

また、コンクリートを層に分けて打ち込む場合には、上の層と下の層がしっかり一体になるように締め固めることが重要です。

上下の層が十分に一体化していないと、境目に弱い部分ができるおそれがあります。

このような不具合を防ぐため、ワーカビリティーが低下しないうちに、上下のコンクリートが一体となるように締め固めます。

選択肢3. 覆工コンクリートの型枠の取外しは、打ち込んだコンクリートが自重等に耐えられる強度に達した後に行う。

適切です。

型枠とは、コンクリートを決められた形に固めるための枠のことです。

トンネルの覆工コンクリートでは、一般にセントルと呼ばれる移動式の型枠などを使用します。

コンクリートは、打ち込んだ直後はまだ軟らかく、十分な強度がありません。

そのため、早い段階で型枠を取り外すと、コンクリートが自分の重さに耐えられず、変形したり、ひび割れが発生したりするおそれがあります。

このような問題を防ぐため、型枠は、コンクリートが自重などに耐えられる強度に達したことを確認してから取り外す必要があります。

なお、型枠を取り外せる強度に達していても、コンクリートが設計で必要とされる最終的な強度に達しているとは限りません。

そのため、型枠を取り外した後も、必要に応じて適切な養生を続けます。

選択肢4. 覆工コンクリートの養生は、硬化に必要な温度及び湿度を保ち、有害な作用の影響を受けないよう適切な期間にわたり行う。

適切です。

養生とは、打ち込んだコンクリートが十分な強度を得られるように、温度や湿度などを適切に管理することです。

コンクリートは、セメントと水が化学反応を起こすことで硬くなります。

この反応を水和反応といいます。

水和反応が十分に進むためには、適切な温度と水分が必要です。

例えば、コンクリートが急激に乾燥すると、水和反応に必要な水分が不足し、十分な強度が得られなくなるおそれがあります。

また、気温が低すぎる場合には、コンクリートの硬化が遅れたり、内部の水分が凍結して損傷したりする場合があります。

そのため、覆工コンクリートの養生では、適切な温度と湿度を保ち、乾燥や凍結などの有害な影響を防ぐことが重要です。

また、コンクリートが必要な強度を得られるよう、適切な期間にわたって養生を行います。

参考になった数1